薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 795 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-04-16
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-31 10:11
一客户设备使用台达B系列变频器多台,陆续出现CF3.7报警。检测发现电流检测板有问题,费力将其逆变模块取下拆除电流检测板。发现左上角两只贴片电阻损坏,换新后故障排除。三块电流检测板紧挨着的两块出现故障较多,外侧易维修的那块板没有发现故障。也许是散热好的原因。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 经验分享,