fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1296 个
工控威望: 1452 点
下载积分: 7979 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-06-03
查看fjqz00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 16:11
现在有一台250KW的变频器,要带四台200KW的电机启动。
启动时,用变频器启动其中一台电机,当到达50HZ后,并延时一定的时间,断开变频器输出,同时闭合该电机的工频接触器,让其在工频状态下运行。这台电机启动完成后,延时一定的时间后,再去启动下一台电机。启动到最后一台电机时,最后的电机为变频调速运行。
在整个电机启动的过程中,实际上就是拿变频器当软启动器使用。
问题是:
1、怎样才能保证电机在变频启动时是正转,切工频运行时,也是正转,如果切成反转了,线路可能会受不了,怕烧坏整个线路。请教一下各位有什么方法可以解决这个问题。
2、变频切换到工频时,整个切换的过程在时间上有没有什么要注意的。
谢谢!
[ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新编辑 ]
rrx888
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-10-27
最后登录: 2023-05-24
查看rrx888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 13:50
一定要注意,变频器要设定为自由停车。可利用变频器内输出端子。