<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你在小厂做吧，老板这么节省吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1278576.html]]></link>
 <author><![CDATA[dghui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2012 04:23:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是要注意，这么大的电机 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1278541.html]]></link>
 <author><![CDATA[water处理]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2012 03:49:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仔细调试不要心慌。 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271334.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 06:20:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一定要注意，变频器要设定为自由停车。可利用变频器内输出端子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271310.html]]></link>
 <author><![CDATA[rrx888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:50:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你实在对自己技术不放心，就加线序保护器
 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271305.html]]></link>
 <author><![CDATA[孙涛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 05:37:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很简单的问题，没必要，一直研究。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271259.html]]></link>
 <author><![CDATA[fom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 04:31:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为先确认变频器运转的方向满足要求后看看变频器输出相序是a-b-c,还是a-c-b;再把电机线断开工频上去测量一下相序，只要相序相同即可。一般可以加装相序继电器来控制也可。这是我的个人见解只供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271135.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanggt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 02:31:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大容量电机工频状态下确定电机转向的简单操作方法：先启动变频器使输出为50hz，观察电机转向满足设备要求，用万用表电压档测试变频器输出端U相与电源端R相电压是否接近于0v，如为380伏左右，调换电源端S或T相移至R相处，使R相与U相电压接近于0v，同理调整其他两相，最后满足u与r，v与s，w与t同相，此时可据rst三相找到对应 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1271050.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 01:08:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找同一厂家的小电机拿来做下试验不就OK了，实在不行就星形启动下，要和厂家沟通好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1270918.html]]></link>
 <author><![CDATA[804759109]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 14:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先用星形接法试一下电机方向，再接回变频器试一下不久确定了是否同向。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1270915.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 13:55:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主呀，你直接用软启动器，一拖四，比变频经济多了，控制也简单，又不用担心切换存在反转的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1270896.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdk1126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 13:30:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1270878.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 12:55:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.必须保证变频启动时和工频时转向一致，即在调试时单独试 变频和工频状态电机转向，然后才可做联动运行
2.切换时间没有什么严格要求，只要保证变频器输出接触器先断开再接通工频接触器即可，禁止两个接触器同时动作，最好加互锁。
以上为个人观点，仅供参考并请同行指正。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1377031#1270797.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:36:46 +0000]]></pubdate>