qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 18:43
柜子里,原厂家没有设计380变220的变压器,直接用市电的零线,如果加了隔离变压器,会不会避免类似的事故?请各位看客发表一下个人见解哦
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(linyi) 热心助人
    zlc1210903
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 3543 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 343(小时)
    注册时间: 2011-06-14
    最后登录: 2023-10-18
    查看zlc1210903的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-14 18:58
    加隔离变压器会避免这种现象。这个设备厂家这个钱也要省,太抠了。
    羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    daviddavid
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2018-12-28
    查看daviddavid的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-14 19:00
    现在一般设计都是加隔离变压器,380转220的。楼主的技术又可以进步了,不过这样的确有点坑爷。
    jiangzhuang
    大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2011-01-01
    最后登录: 2024-05-01
    查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-14 19:02
    坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份!!把此PLC的电源板找同型号的换掉应该可以!!!电压升高只会烧电源这块,然后
    孙涛
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 762 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2011-06-06
    最后登录: 2023-10-18
    查看孙涛的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-14 19:15
    4楼说的不错,应该是可以维修的,不必要全换新的
    只要结果
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 2018 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2012-04-04
    最后登录: 2012-10-12
    查看只要结果的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-14 19:36
    有些故障维修也是无用的,这中事故属于厂商的设计问题,不过现在追究有些XXXXXXX
    scxclzyzb
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 838 个
    工控威望: 884 点
    下载积分: 31079 分
    在线时间: 613(小时)
    注册时间: 2009-10-25
    最后登录: 2024-05-03
    查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-14 19:48
    企业里应该有相当或相近的PLC,可以把电源拿来先代用再说。
    徐明水
    “人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2011-08-31
    最后登录: 2018-04-10
    查看徐明水的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-14 20:24
    不知道楼主想表达什么?是来挨骂的吗?知道PLC重要你不会自己加个380/220的变压器吗?最讨厌光说不练的嘴把式。不要诋毁人家设备厂,谁知道你拿了他们的程序想干嘛!自己备用还是造个他们一模一样的机器。你把烧掉的还给人家厂家,厂家一般会成本价给你个新的.................
    搞工控的也是人,也要吃饭。人家保护自己的劳动成果没有错的
    fom
    冰心玉壶
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2022-12-06
    查看fom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-14 20:25
    引用
    引用第4楼jiangzhuang于2012-05-14 19:02发表的  :
    坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份!!把此PLC的电源板找同型号的换掉应该可以!!!电压升高只会烧电源这块,然后

    对啊
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-14 20:42
    坑大了。
    学无止境,永远是学生。
    mojane
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 488 分
    在线时间: 34(小时)
    注册时间: 2010-08-26
    最后登录: 2024-04-23
    查看mojane的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-14 21:09
    如果是欧姆龙PLC接入380的电压坏掉的,可以用外部24v开关电源接入原plc 24v电源输出端。应该能正常工作!