楼主  发表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 937 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-06-15
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 18:14
引用
引用第26楼qj_wgx于2012-05-15 16:55发表的  :

加隔离变压器,电源电压升高了,后边电压还是会升高的,看起来也没用啊
不如对重要设备加过电压保护,这样会可靠点

怎么个升高法?进线从380升到660么?