zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        请教一下
        120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
        控制室与电机之间距离为50M  变频器启动
               走桥架
        我认为线有点细了  
   各位大侠认为呢?
lxc429390625
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2024-06-01
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 09:53
你用的三项电源是多少220V?380V?220的话是绝对不够,380的话小了那么一点,长启动的话建议用185的