<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[120平方的线 能带 160KW的抽风机吗？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 120平方的线 能带 160KW的抽风机吗？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:45:09 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼.不能&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257740.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhgt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 08:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼浪头于2012-04-23 21:26发表的&nbsp;&nbsp;:
120铜芯线满载能过240A电流，160KW抽风机满负荷电流约为310A，能不能用就看你的实际负载。。。。
[/quote]
同意！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257736.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxscwsry]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 08:13:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只是凭感觉的话，我想外行也可以回答这个问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257607.html]]></link>
 <author><![CDATA[sen.feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 03:05:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只听大家有的说行，有的又说不行，我觉得如果真的负责任的话，您应该在回答这个问题时附加上您的算法或公式吧！那样应该比较具有说服力]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257605.html]]></link>
 <author><![CDATA[sen.feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 03:04:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[曾经见过有用185的铝线带两台110kw的球磨机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257436.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuweihong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 16:33:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[风机、泵类一般都达不到满负荷，如果满载运行，视环境温度和线的质量，国标的可以运行，但要考虑意外故障短路出现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257353.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxjpc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 14:00:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实际应用过,50hz时电流不会超过200A所以放心使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257345.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhh742]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 13:49:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负责任的告诉你,完全是没有问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1257323.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工佬波叔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 13:16:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器带动的 放心使用吧哥们]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1256274.html]]></link>
 <author><![CDATA[农夫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 16:47:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[铜线国标没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1256201.html]]></link>
 <author><![CDATA[weiyishan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 14:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太有钱了吗，95平方足足有余。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1256046.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 09:42:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器启动，距离又短，抽风机运行负载一般很小，温度50度左右的话，你用120铜电缆还有富余。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255841.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxw1980]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 04:09:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要取决于实际输入电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255824.html]]></link>
 <author><![CDATA[lty504351]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 03:51:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉的现在的电缆都要用大一号的，150ping的比较保险]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255754.html]]></link>
 <author><![CDATA[a115285978]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 02:16:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用的三项电源是多少220V？380V?220的话是绝对不够，380的话小了那么一点，长启动的话建议用185的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255735.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxc429390625]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 01:53:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[120平方的线，走桥架，距离才50米，又是变频器带动，居然还有人说线径小了！ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255719.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaweihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 01:31:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来学习的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255718.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccyang0124]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 01:30:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255681.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinhuaok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 00:51:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[160KW的抽风机！牛
学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1255671.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 00:42:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉还是185好，放心。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254819.html]]></link>
 <author><![CDATA[wnj106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 14:45:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持２４楼 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254807.html]]></link>
 <author><![CDATA[kz1566]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 14:32:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[185最好了&nbsp;&nbsp; 一个穿管打折多少安&nbsp;&nbsp;负载大 线老化的快]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254748.html]]></link>
 <author><![CDATA[3943372498]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 13:09:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果风机在额定功力下工作，120平方的铜线是肯定行的。何况风机负荷一般不会很大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254724.html]]></link>
 <author><![CDATA[2395432544]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 12:25:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定不能，风机负载特性和别的区别太大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254557.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2103]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 07:07:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[160kw抽风机，用在什么地方，这么大？假如是单台抽风机的话，建议最好用150平方，安全第一。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254507.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjiejie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 05:57:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为够用。你可以先测测工作电流，这样再确定比较保险。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254418.html]]></link>
 <author><![CDATA[琴岛工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 03:40:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看铜线达到国标的百分之几十…现在的线几乎不符 合国标…刚照书本上都是按国标计算的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254405.html]]></link>
 <author><![CDATA[huhu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 03:22:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第22楼李想于2012-04-24 21:42发表的&nbsp;&nbsp;:
120铜线载流量将近310A,抽风机电机负载率只有额定功率的一半，你说能用吗
[/quote]
说话不要这么绝对，谁说抽风机电机负载率只有额定功率的一半！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254404.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 03:20:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 没问题 风机满载电流也不打 负载轻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254373.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 02:56:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[120平方，如果是铜芯电缆的话最大长时间通电电流可以285A. 160KW的抽风机电机的功率因数不知道是多少，一般是0.85.&nbsp;&nbsp;这样风机的额定电流就可以算出来
&nbsp;&nbsp; 160000/（0.85×380×1.73）&nbsp;&nbsp;电机的电流大概就是286A.&nbsp;&nbsp; 一般风机的负荷率不会很高的，我觉的120平方的电缆还是可以用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1373322#1254337.html]]></link>
 <author><![CDATA[今非昔比~]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 02:02:36 +0000]]></pubdate>
</item>