我遇见了一个问题:变频电机已经用了屏蔽线了,还能干扰PCL于人机的通讯!(电机线,传感器线等都采取了屏蔽处理过)有什么方法可以解决这种问题呢?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 17:01
一个是采用优质的屏蔽线。另一个是做好接地。有条件分开敷设,或者通讯线串钢管并接地。关键看现场情况,记得去年,我碰到过一台设备西门子400+ET200系统,从站中设备厂家用0-10的模拟量输入。用了很多方法,还是有干扰,最后我在输入端加了个3.3UF/50V的电解电容,才解决了干扰问题。