 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地及主控分开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1259108.html]]></link>
 <author><![CDATA[dghui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 May 2012 02:05:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也碰到过，干扰很麻烦，走线分开也不行，我是把接地重新做好才解决问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1258975.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangtao02060]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 May 2012 14:22:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那些都做了！就是降低了变频器的载PWN就可以使用！但还是有干扰呀！设罢后电机就有了杂音了！它们是反比关系的！谢谢大师们的解释！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251610.html]]></link>
 <author><![CDATA[haplezhang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2012 00:18:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰确实是件很麻烦的事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251441.html]]></link>
 <author><![CDATA[llllll]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 12:52:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制柜要可靠极地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251439.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 12:48:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没遇到过这类问题，PLC跟触摸屏的通讯线是原装的， [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251369.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaweihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 10:35:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[碰到过，最后分开走线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251360.html]]></link>
 <author><![CDATA[hahahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 10:12:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没碰到过 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251329.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 09:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个是采用优质的屏蔽线。另一个是做好接地。有条件分开敷设，或者通讯线串钢管并接地。关键看现场情况，记得去年，我碰到过一台设备西门子400+ET200系统，从站中设备厂家用0-10的模拟量输入。用了很多方法，还是有干扰，最后我在输入端加了个3.3UF/50V的电解电容，才解决了干扰问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251328.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 09:01:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[什么设备、变频器是多少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251287.html]]></link>
 <author><![CDATA[hswangliqun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 07:59:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰问题向来就是一个头痛的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251222.html]]></link>
 <author><![CDATA[songzuolei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 06:09:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经常遇到干扰的问题，也经常被这问题困扰，现在信号线都用双绞屏蔽线也，也与电源线电机线分开了，还是不是很理想 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251144.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 04:25:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[强弱电分开走]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251142.html]]></link>
 <author><![CDATA[spiffy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 04:21:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走线分开，还要与电源线分开，屏蔽网在信号输入端连接到地（接地电阻最好小于1欧姆），通讯线也最好用屏蔽线，等等。干扰的问题很复杂，改造起来也很麻烦的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1251101.html]]></link>
 <author><![CDATA[fredxia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 03:28:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走线分开！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1372878#1250953.html]]></link>
 <author><![CDATA[haoweng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 00:17:09 +0000]]></pubdate>
</item>