楼主  发表于: 2012-02-14 14:50
请教大家个问题:

自来水恒压供水系统,采用如下的控制循环:

    A --》 PID恒压供水控制器 --》西门子变频器 --》主要供水变频泵 --》压力传感信号 --》 A

系统附属泵的启动,由PLC负责控制。 当实际压力低于供水压力设定下限值时,启动一台备用泵;当实际压力高于供水压力设定上限值时,停止一台备用泵。

现在遇到一个问题,备用泵总是反复启停。因为压力低时,备用泵启动,系统压力马上升高,很快超过系统设定上限值,PLC输出停止刚才启动的备用泵。有熟悉这类系统的童鞋,给指点指点如何避免这个问题呢?

在这中间发现一个问题,备用泵启动后,主泵的压力并没有很快由PID控制器控制自动降低,所以导致系统压力很快急剧上升。现在采取的措施时,提高上限设定值。


谢谢!                                              
xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 16:38
频繁启动是由于管网实际压力不稳定造成的。1、增加或者减小设定压力值,2、加大水泵的扬程 3、或者改变增泵时间这可能性很小水泵扬程决定,运行多长时间也达不到设定值。  如果LZ用了几年近期才出现的问题还是先检查一下管网有无漏水, 或者管网里是不是有气体参入。 LZ仔细想想。
楼主留言:
这是自来水供水系统,系统就在用水量增大时,系统压力低于设定下限时,PLC启动备用泵,压力突然增大,出现过冲。而PID表又不能再短时间内把主泵(大)的压力降到设定上限值以下,造成PLC又停止刚启动的备用工频泵,造成频繁启动。现在就是想避免这个重复启动。。