lyynlp
事事如意
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 249 点
下载积分: 482 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-02-29
最后登录: 2020-04-03
查看lyynlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-11 15:01
原CPUHE-CPU42单元坏,更换CPUHE-CPU42,程序复制正常,但不工作,请问问题所在,应如何设置通讯,谢谢!
宁波自动化网
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2022 个
工控威望: 3176 点
下载积分: 2276 分
在线时间: 3303(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2017-12-03
查看宁波自动化网的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 17:34
楼主的型号有误
长期回收拆机/二手/库存/工程余货的PLC、变频器、触摸屏、伺服器等工业产品!(长期有效)  手机:138-0581-4171   QQ:4610-15528  
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-11 17:51
C200HE-CPU42-E 吧, 不要设置什么了啊!
做工控,做人生
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-16
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-11 18:26
PLC设置为监控模式或者运行模式了么?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
lyynlp
事事如意
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 249 点
下载积分: 482 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-02-29
最后登录: 2020-04-03
查看lyynlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-14 16:02
PLC设置运行模式,还不行,上与OMRON触摸屏相连
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13564 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-14 16:36
哦,DM区域传了吗?记得好像D6642,6643,6645这几个地方设置下波特率,奇偶校验等。

晕,刚发现时一个月前的帖子了,难道还木有解决?
liangcaiam
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 162 点
下载积分: 685 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2021-01-26
查看liangcaiam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-20 22:58
欧姆龙不用什么设置的呢!
rxp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5582 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2010-08-31
最后登录: 2024-04-21
查看rxp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-05 15:32
PLC设置为监控模式或者运行模式