月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。









[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8168 个
工控威望: 10297 点
下载积分: 20933 分
在线时间: 2952(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-13 06:20
引用
引用第45楼qrklove于2012-02-12 20:57发表的  :
第一,这柜子用的是什么牌子的停止按钮?就这点震动就给整停了,这质量也忒好了。
第二,停止电路加延时不符合国标
第三,用16A断路器是为了防止在电机启动瞬时跳闸(我在实际工作中就把很多用3A的换成6A的,6A的换成10A的,很多原件都要比计算的理论值大点)

楼主前面画的电路图要比实际的柜子里面的东西好很多。赞一个。

针对45楼的问题,我发表一下自己的看法:
1 :柜子里的按钮,用的很可能是西门子授权的苏州山寨西门子的产品,质量确实不怎么样,极为一般化,不过挂了西门子的这个羊头,可以忽悠一下。
2:如果有紧急问题,想按停止按钮时候会怎么样?
3:虽然选取电流值有个最合理值,但很多产品,往往虚标的多,好多情况下,只能降级使用,否则使用寿命很短。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(月泽) 按钮就是苏西的 &n ..
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 支持原创
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。