月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。









[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 15:12
国外的设备他是就怕,万一震动自动关机了,产生的后果, 设备厂商他会要你赔的, 就如现在的美国的苹果调查外代工富士康公司一样的意思,可能你不能理解, 但跟外商打交道是这样的