mlsyg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-11-04
最后登录: 2022-03-16
查看mlsyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 15:01
正常停车后,再从5HZ启动时,电机不转,,频率显示在0…5之间波动,无故障报警。必须将变频器全部停电后再送电,才可正常启动,请问是什么原因?
谢谢!
dreamflylau
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 554 点
下载积分: 4436 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-04-08
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-07 20:47
模拟信号输入 有干扰,是不是电机一直擞动?我也进到过,不过是运行下,停下,又运行!
mlsyg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-11-04
最后登录: 2022-03-16
查看mlsyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-08 21:28
谢谢,我试试啊
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 667 个
工控威望: 7020 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-05-10
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-14 14:46
可能模拟信号有问题!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511