楼主  发表于: 2012-02-01 14:24
我用模拟量模块控制一个电磁比例阀,0-5V控制,需要在设定的时间内线性的从零到最高值,但是这个时间是个变量值,可以随时调整。用OMRON的PLC编程吧。
注意一定是线性递增的控制方式,在设定时间内线性递增。

PLC的模拟量模块设定我都会,只是程序这部分如何编程请高手指点!谢谢!
[ 此帖被pilihuowu在2012-02-01 14:32重新编辑 ]
sonhh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 580(小时)
注册时间: 2007-05-16
最后登录: 2024-06-07
查看sonhh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-02 15:54
你这是一个典型的斜坡程序,楼主可以看一下,下面的程序

http://www.ymmfa.com/read-gktid-49419-page-1-fpage-7.html

三菱用斜波指令RAMP,能实现 比如 LD X0  RAMP K000  K200  D100 k1000
[ 此帖被sonhh在2012-02-02 16:18重新编辑 ]