yxxiee2
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 184 点
下载积分: 587 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2011-12-05
最后登录: 2024-06-14
查看yxxiee2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-10 22:20
图片:
图片:
图片:
本人的PLC是FX1S-30MR,为了驱动步进电机模块,试着把Y0、Y1两个输出口改成了晶体管的输出形式,获得成功。经过运行,完全正常。
方法是拆下Y0、Y1继电器,根据以下电路图用洞洞板剪两个和继电器一样大小的小板,焊上相应的元器件,再焊到继电器的位置,就可以了,光耦也可以用其它的型号,因我手头只有这种型号的。
huhaiming
上海
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2021-09-25
查看huhaiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 10:31
太有才啦!