liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 437 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2024-03-11
查看liubing3620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-26 09:38
双启  控制一个气缸       按下两个双启按钮 (按下两个按钮之间的时间差不能相差0.5S,超过0.5S后双启无效)  线圈吸合,  松开后线圈失电       三菱FX1N   plc
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 10:55
LD    X000
OR   X001
OUT T0 K5
LD    X000
AND X001
ANI T0
OUT Y0
END
试试看?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liubing3620)