胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 09:19
    小弟用一个可控硅模块调节一台变压器的输入电压,用来输出连续可调的低压交流电压,发现一个棘手的问题,就是当输出电压低时,变压器输出端的负载断开后,变压器的输入端会有低压大电流通过,致使变压器初级绕组烧断或是熔断保险丝。询问过模块的厂家,说是纯感性负载时模块容易失控,建议我加上一个假负载。这个交流的假负载用什么做呢???灯泡肯定是不行,电热丝和电阻丝又会很烫,而且机柜的安装空间比较有限了,我打算用市面上的的铝壳电阻,不知道行得通不,又或者是如何解决变压器空载时初级电流大的问题呢,请各位指教?谢谢!!!!
[ 此帖被胡骄阳在2011-12-22 09:37重新编辑 ]
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 20:26
奇怪,可控硅本身就能调压了啊,输出再接变压器调压?干嘛这样设计呢。
楼主留言:
安全问题,用隔离变压器的,还有就是输出电压比较低。下次设计时就要考虑一下这个不用变压器的了。谢谢你
下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2023-11-05
查看下大雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-22 20:30
楼主应该反过来,可控硅安装在变压器后就没问题了。
楼主留言:
这个想法倒是还没试过,得试一下看看。谢谢了!!!