胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 09:19
    小弟用一个可控硅模块调节一台变压器的输入电压,用来输出连续可调的低压交流电压,发现一个棘手的问题,就是当输出电压低时,变压器输出端的负载断开后,变压器的输入端会有低压大电流通过,致使变压器初级绕组烧断或是熔断保险丝。询问过模块的厂家,说是纯感性负载时模块容易失控,建议我加上一个假负载。这个交流的假负载用什么做呢???灯泡肯定是不行,电热丝和电阻丝又会很烫,而且机柜的安装空间比较有限了,我打算用市面上的的铝壳电阻,不知道行得通不,又或者是如何解决变压器空载时初级电流大的问题呢,请各位指教?谢谢!!!!
[ 此帖被胡骄阳在2011-12-22 09:37重新编辑 ]
thompson
平淡做事、平常做人...
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 442 点
下载积分: 964 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2007-12-21
最后登录: 2023-05-27
查看thompson的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-07 23:43
学无止境