用的是313C的PLC,这段程序愣是没看懂,谁能给解释一下 好不?
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
luis_13
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 122 点
下载积分: 516 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2020-05-08
查看luis_13的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 11:06
楼主 ,300 没有像200一样的,固定的常开和常闭触电,所以做一个常时on的触电,第二条指令不需要,直接用m0.1常闭触点就是常时OFF了。这个在300,编程里的头几行都要做进去的。