z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-06 16:45
我现在有个工程需要控制12个电机其中有6个伺服电机4个步进电机2个变频电机,我现在想组建一个网络控制系统  PLC是松下FP-XC60T  伺服驱动器是松下A5 步 进电机驱动器是东方BXD60A-C  变频器是英威腾CHE100系列的  大家给给意见我这网络控制是否能组建 在程序上要注意些什么 该采用什么样的通讯方式和通讯协议。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 15:25
假如通信口2个或者更多的话
伺服可以走松下自己的协议,步进、变频器走modbus协议。
本帖最近评分记录: