楼主  发表于: 2011-11-30 23:17
我曾经遇到这样一件事。多用炉变频器白天运行基本正常,一到晚上运行经常报警(过压)。经过重设定内部参数(加减速时间)、接制动电阻等,情况依旧。晚上偶然间经过配电室听见无功补赏柜(电容柜)传出交流接触器频繁动作的声音,这才想起一到晚上变频器经常报警原因。因为电容频繁通断产生的高次谐波引起变频器报警。白天用电大(感性负载多),无功补赏基本全部投入,没有频繁切换电容。一到晚上用电减少,引起电容柜频繁动作。经过无功补赏柜的调整后,变频器运行一切正常。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-30 23:20
就是谐波的干扰,在变频器上接滤波器有一定的改善
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.