想问下大家一个简单的问题~??
继电器输出型的PLC要反并接续流二极管~~~那晶体管输出的也是否要反并接续流二极管呢?????
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2023-09-09
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-04 21:39
并不是晶体管需要反并接二极管,而是大电感或频繁开关的感性负载需要反并接二极管来防止击穿内部二极管。这里所需要反并接的二极管是一种抑制电路在直流回路中的应用;继电器通常是DC负载上跨接RC,交流同样还可以使用压敏电阻。