puck0313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 253 点
下载积分: 693 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2022-11-14
查看puck0313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-19 14:45
我买了2个无线发射器,连接两个CP1H的PLC,希望通过无线发射交换两个PLC的数据,无线发射器是用的透明数据传输,对方只提供9600,8  1  N  的格式,我选用的是R232C的模式,选用485通讯模块,用TXD RXD指令交换数据.用串口调试工具连接一个无线发射,PLC连接一个无线。现在情况是这样,PLC发送的数据,串口通讯工具能收到,可调试工具发送数据时,PLC却接受不到,在发送数据时,电脑侧的无线模块发送数据灯亮,同时PLC侧的无线模块的接受灯亮,可PLC就是没有数据进来·····不知道为何···有谁知道的····
附件: 桌面.rar (9 K) 下载次数:44
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1222 个
工控威望: 6797 点
下载积分: 8930 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-04-25
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 21:41
看着好象没啥问题,你仔细看下那发送和接收指令的设置,看有无设置错误,发送用个上升沿,并且好象要串个A3XXX。XX(多少忘记了),发送准备好。实在不行就400-820-4535。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。