scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-18 20:22
这几天我家里在装簧,里面的线路是他们工人布置的,后来我想自己早点帮他们搞完的,就是插座上有三根线分不清了,火线很好分的,电笔一测就知道了,可是地线和零线怎么区分呢,用万用表量都有220的电压,请大家讨论讨论.
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 20:50
颜色区分:红色:L   黑色:N   绿色:PE
各地区不同建筑商使用的颜色不同,不是很规范。
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。
则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。
表量取法:将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。
如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(uu.liu)
  • 下载积分:+5(静芳) 好人啊
  • 下载积分:+5(zhangli019) 热心助人
  • 下载积分:+1(hejian96) 优秀文章
  • 下载积分:+1(再见理想) 优秀文章
  • 下载积分:+1(ccy5156) 热心助人
  • 下载积分:+5(渤海边) 优秀文章
  • 下载积分:+1(nhsl) 感谢分享
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2022-02-12
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-18 21:36
    应该给5分的,没看清,负载区分比较简单
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    nbzjb
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 1(小时)
    注册时间: 2011-02-15
    最后登录: 2012-09-13
    查看nbzjb的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-18 21:46
    一般接地线都用黄绿双色线
    283276325
    绳锯木断,水滴石穿!
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 1033 点
    下载积分: 5673 分
    在线时间: 348(小时)
    注册时间: 2008-09-17
    最后登录: 2024-02-21
    查看283276325的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-18 22:57
    1楼说的很好!
    nhsl
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    注册时间: 2009-11-12
    最后登录: 2017-12-19
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-19 05:32
    1楼说的很好!
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-19 10:15
    本来在此论坛上没有必要谈这个问题,看了此贴,感觉还是需要强调一下关于插座的正确连接方式。
    插座正确方式是:人正对插座方向,右侧为相线(就是人们常说的火线)、左侧为零线(就是常说的地线)、上部则为接地线。
    如何区分:用验电笔或者万用表测量。相线很任意检别,疑问是零与接地线的区分,如果敷设导线时规范则接地线为双色(黄、绿色)。可以用一楼的方法,先任意连接后接上负载。如果漏电保护器动作则零、地线接反,否则判定零、地接线正确。
    dukai
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 7355 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2011-01-02
    最后登录: 2023-11-09
    查看dukai的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-19 12:42
    左零右火,黄绿相间为地线
    hgu329
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看hgu329的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-19 12:56
    1楼说的很好!
    jhwuliangjin
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 7625 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-11-09
    最后登录: 2023-09-13
    查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-19 12:57
    对,接地线(PE)为黄绿色。
    顾爱峰
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-19 13:06
    颜色区分:黄 緑 红色:L   蓝色:N   黄绿双色:PE



    表量取法:将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。
    如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
    zjl140519903
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 4513 点
    下载积分: 4609 分
    在线时间: 359(小时)
    注册时间: 2010-06-21
    最后登录: 2024-04-20
    查看zjl140519903的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-19 15:50
    路过。。。。。。