qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-06 18:46
工控机与台达VFD-B(1.5KW)变频器通讯,变频器接了一台800W三相电机(空载),变频器接地线都没接(只接了电源输入,电机输出,还有通讯线),USB转485用的是普通导线(USB转485接口网上买来20元),出现如下问题:
1、通讯不稳定:工控机控制变频器运行一段时间后(大概几分钟),出现通讯失败,需工控机上重新连接才可以再次通讯,连接后几分钟再次出现通讯失败。
2、工控机读变频器的参数有:输出频率、输出电压、输出电流、输出功率、输出转速,这5个参数读数跟变频器面板上显示都一致,但是有一个问题,当变频器输出频率给定为50HZ时,电机转速大概有2940转/分,变频器跟工控机都显示转速为69转/分,怎么会差这么多?是不是得自己用频率来算出转速?还有这5个参数中,哪几个显示的是准确值?
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 19:22
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-09 18:21
现在的变成这样了:不接电机的时候,通讯都能长时间正常,但是只要接上电机后,上位机一按运行,几秒后通讯失败,请问接地该怎么接,才能消除干扰
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-10 08:34
可以了,以前是接地没接好
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-11 07:39
用的还是USB转485,请问转速在变频器里面哪项设置,才会与实际值一样?