 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用的还是USB转485，请问转速在变频器里面哪项设置，才会与实际值一样？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1161580.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 23:39:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有转速你应该在变频器里面设置的，速度才会和你的实际值相同]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1160770.html]]></link>
 <author><![CDATA[techo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 01:10:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器就是一个干扰源，，我记得台达变频器通讯就是电话线的水晶头，你直接转成RS232 应该就可以了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1160765.html]]></link>
 <author><![CDATA[techo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 01:08:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以了，以前是接地没接好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1160737.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2011 00:34:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1160465.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccy5156]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 12:17:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在的变成这样了：不接电机的时候，通讯都能长时间正常，但是只要接上电机后，上位机一按运行，几秒后通讯失败，请问接地该怎么接，才能消除干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1160397.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2011 10:21:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[通讯不稳定]]></title>
 <description><![CDATA[1，通讯不稳定：检地线，只能单头接地。用代换法检查通信相关的硬件，如换个USB口（可能要电脑设置COM口号），换USB转485线，或把通信波特率调高一挡等。
2，工控机上软件明显工作异常，应该和变频器有关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1159645.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2011 12:39:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-125558#1159570.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2011 11:22:21 +0000]]></pubdate>