楼主  发表于: 2011-11-01 22:08
我有一个西门子MM420 11KW的变频器,在启动时出现故障码,显示无负载。是电流检测电路坏了吗,还是其他原因?哪位有此维修经验的同仁,请赐教,谢谢。
tangguohua
tangguohua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 221 点
下载积分: 12815 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-04-21
查看tangguohua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 22:28
变频器故障代码是F00*多少啊?
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1194(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2023-06-12
查看sylgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-02 20:14
故障码是A0922,
makou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2024-05-06
查看makou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-03 10:07
故障码A0922是没有负载,变频器设置的电机功率不匹配,也有可能是电流检测互感器,光偶的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sylgq) 热心助人
    sylgq
    印刷包装机电维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1194(小时)
    注册时间: 2011-07-18
    最后登录: 2023-06-12
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-03 19:56
    对三楼的回答表示感谢