三菱FX1N-30MT 电源部分烧毁

直接把DC24V开关电源正负级接到 PLC输出端的24V电源端口处
PLC也能正常运行

最近才发现的别丢我臭鸡蛋
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 14:33
引用
引用第4楼pdl007于2011-10-26 23:21发表的  :
fx的com接p24或n24都可以

以后你就会明白的。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-27 14:36
PLC内部不是还有个5V电源么?