<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真长知识]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1152610.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzj19770504]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2011 12:03:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1152607.html]]></link>
 <author><![CDATA[gpp0603]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2011 12:02:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1152568.html]]></link>
 <author><![CDATA[hujiakai11]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2011 11:31:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[冒烟很正常，我们曾经用了个三菱Q系列的plc，也是冒烟了（没有加保险及什么任何措施），但后来使用一样正常，还有遇到三菱伺服也冒过烟，也还是没有坏，三菱啊，三菱，我太佩服你了，自我保护做得真好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1152525.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdh_1688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2011 10:06:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好是断开内部的电源线，以免烧坏的电子元件原件放电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1152441.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2011 07:31:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很多plc的5v电压是由24v再转换到5v的，这类plc可以直接用dc24v供电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151443.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 15:29:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[绝对烧了&nbsp;&nbsp;冒烟了 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151204.html]]></link>
 <author><![CDATA[41897703]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 10:38:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以外界一个电源吗
plc工作电压是5v呢
 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151130.html]]></link>
 <author><![CDATA[fei1436]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 08:41:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是怎么判断电源部分烧毁的啊，也许就是电源输入部分的接线柱由于使用过程没有接好，长时间发热，造成接线端子脱落，我以前就经历过，后来没办法将PLC的外壳打开，重新焊接一个引脚出来接入220V就IOK了。你的也许就是这样的，仔细检查吧，其实PLC也可以外接电源啊，不足为怪。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151122.html]]></link>
 <author><![CDATA[aoouang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 08:30:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC内部不是还有个5V电源么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151055.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 06:36:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼pdl007于2011-10-26 23:21发表的&nbsp;&nbsp;:
fx的com接p24或n24都可以
[/quote]
以后你就会明白的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1151052.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 06:33:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[fx的com接p24或n24都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1150718.html]]></link>
 <author><![CDATA[pdl007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 15:21:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是常用的应急方法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1150714.html]]></link>
 <author><![CDATA[不再头疼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 15:13:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用外24V太正常了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1150705.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 14:59:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来楼主的PLC没有用过外接电源呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123749#1150695.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 14:47:22 +0000]]></pubdate>
</item>