楼主  发表于: 2011-10-23 21:06
图片:
     今天朋友问我他们公司的户外变压器电压可以调吗,说公司电压超过了410V了。这个问题我真没有遇到过。希望大家帮我解答一下。
变压器如下图所示。如果可以调的话,怎样调??
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-14
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 21:47
这个很简单,有三个档,10500v,10000v,9500v,打开变压器上那盖子,提起那个钥匙扣,把它旋到10000v档,如果电压还高就旋到10500v档,注意的是:要停电操作,旋开关要到位,使之接触好,以免打火烧变压器。