<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器是可以调的4 楼调法说得很清楚了，不过我个人认为，不用调，用时有个电压降的，不然负载大了电压会低于380V的，在说你的输电线路多少距离你也没说，这个也要考虑的，我用电就喜欢输出电压高点，用时有个电压 降，对设备和设备输出功率都好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1153562.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtiqv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 05:45:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是油浸自冷式变压器，如果有分接头就能调。一般调整都是断电进行。有载调压的很少。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1150604.html]]></link>
 <author><![CDATA[弈帆投资]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 13:32:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以调变压器上面有一个圆形盖子打开之后就可以看到有三个当]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1150582.html]]></link>
 <author><![CDATA[huayi123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 13:06:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该可以调的，但得有专业人员来操作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1150136.html]]></link>
 <author><![CDATA[guanghe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 03:17:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11楼说的非常好，调试可以调的，但如果长期没动过，动了还是存在一定的危险的，就怕因接触不好而烧坏变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1150133.html]]></link>
 <author><![CDATA[lty504351]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 03:14:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9楼的说得很详细。但是这种操作还是请供电公司吧！工厂不知有没有配接地棒，安全第一啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1149338.html]]></link>
 <author><![CDATA[不再头疼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2011 01:39:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9楼讲的精细，透彻。有经验的老电工。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1149197.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 14:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的很多都说电压可以调，拜托都仔细看看楼主提供的图片，这个变压器可以调？再次提醒楼主注意安全全。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1149001.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 11:00:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以调的，把高低压断开就行了。注意安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148983.html]]></link>
 <author><![CDATA[abc2002831]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 10:19:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[调高压侧分接开关，二次侧的空载电压应为400V，带载以后下降一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148911.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcamel]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 07:33:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器都有可以调节的调压开关，一般有3---5档，如果电压高了，可以从原来的位置向下詷，如果电压偏低，可以从原来的位置向高调节。但是正常情况下，只有外线高压无电的情况下，才能调节，并且要用导电棒可靠的接地以保证安全。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148904.html]]></link>
 <author><![CDATA[aoouang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 07:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9楼说的好。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148897.html]]></link>
 <author><![CDATA[dingp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 07:15:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实电压的频率是在变法的，它的频率是50HZ，有时候是410V有的时候只有360v都不一定。所以可以不用去调它
。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148801.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 04:04:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以调的
将高压可靠断电后，将调压档位开关调到10500档位上。（一般都在10000上）
要注意的是：调压档位开关因长期不用，接触表面有时氧化，造成接触不良，烧坏变压器。正确的方法是将调压开关反复旋动几次，除去表面氧化层，保证接触良好。
但如果高电压不是长期的，只是因为电网波动而有时出现，持续不过几天，那就不要 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148659.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyy313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 01:18:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼ying-feng于2011-10-23 22:50发表的&nbsp;&nbsp;:
410V是空载吗，带负载就会降的，我这里现在晚上没有用电都是410以上，正常上班就只有380多一点
[/quote]
你们是负载大，空载时容易烧灯泡等其它对电压要求高的东西]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148635.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 00:58:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主百度于2011-10-23 21:06发表的 小工厂里面的供电变压器电压可以调吗？？？？ :
[size=5]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天朋友问我他们公司的户外变压器电压可以调吗，说公司电压超过了410V了。这个问题我真没有遇到过。希望大家帮我解答一下。[/size]
[size=5]变压器如下图所示。如果可以调的话，怎样调？？ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148631.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2011 00:55:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的变压器是在带调压开关的。但是要在空载或者断电情况下进行调压的。
而有的变压器则无此功能。看变压器铭牌就知道了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148569.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 15:27:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要停电操作，旋开关要到位，但要专业否则会危险,高压嘛!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148545.html]]></link>
 <author><![CDATA[电之霸]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 15:00:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[410V是空载吗，带负载就会降的，我这里现在晚上没有用电都是410以上，正常上班就只有380多一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148531.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 14:50:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼说的对，1&nbsp;&nbsp; 一定要停高压才能操作，2档位一定要打到位。我听说过档位没打到位，结果档位开关打火把变压器炸了。 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148479.html]]></link>
 <author><![CDATA[萧风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 14:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个很简单，有三个档，10500v，10000v,9500v，打开变压器上那盖子，提起那个钥匙扣，把它旋到10000v档，如果电压还高就旋到10500v档，注意的是：要停电操作，旋开关要到位，使之接触好，以免打火烧变压器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148471.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 13:47:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器电压是可以调 上面有个转换开关，也非什么专业人员，但要注意安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148464.html]]></link>
 <author><![CDATA[罗佰均]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 13:36:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以调。但要专业人士，上面有个键的，很好找的、有四个档]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148454.html]]></link>
 <author><![CDATA[cclgk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 13:22:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个一般是不能调的，高压危险，切勿自己动手，如有问题联系供电局。再说如果三相电压都是410V对设备不会有太大影响，在可以承受得范围以内。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-123403#1148448.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2011 13:11:45 +0000]]></pubdate>
</item>