楼主  发表于: 2011-10-14 00:09
弱的问个问题:M代码指的是什么?如何使用?
尉迟恭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5527 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-05-04
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-14 07:57
你就当是继电器的辅助触点吧
wqiling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 129 点
下载积分: 302 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2009-12-03
最后登录: 2024-05-10
查看wqiling的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-14 08:19
是20gm里面的吗??标志位来的。。是通过编码后把该编码值存进寄存器里面!
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 3228 点
下载积分: 11794 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-05-06
查看gcbplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-14 08:21
我也在寻求了解这方面的事情
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
wqiling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 129 点
下载积分: 302 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2009-12-03
最后登录: 2024-05-10
查看wqiling的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-14 09:42
举个例子吧。。比如FX-20GM里面的M代码就是M0到M99有100个。假如你在20GM本身里面编写定位程序并在中间插入M代码,当程序执行到M代码的时候M代码接通程序就停在那里了,只要你不给关闭M代码信号,程序就一直停在哪里不会往下执行了,相当程序执行到什么位置,假如你插进去的是M4这个M代码,20GM就把4这个数值存到K3通道里面,是编码后存进去的,就跟ENCO指令一样,你把这个通道里面的值读出来FROM指令 用触点比较啊,或者再译码这样在顺序控制中是很有用的,比如SFC,当我知道机械手到达这里以后,我要干什么,我干完了,关闭M代码程序就往下执行了,如果不关M代码的话呢,程序就永远停在哪里,这样安全有保障,如果你程序中不是用M代码的话而用时间去延时,时间把握不好的话会出安全事故的 ,机械手撞坏了。。。个人使用经验。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 热心助人!
    tyg
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 511 点
    下载积分: 1689 分
    在线时间: 165(小时)
    注册时间: 2011-09-18
    最后登录: 2024-05-10
    查看tyg的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-15 20:58
    M指的是PLC内的辅助继电器,辅助继电器有无数个电子常开触点与常闭触点,在写程序时无数次随意使用,该触点不能直接驱动负载,外部负载只能通过输出继电器Y驱动。
    kf123
    没有最好,只有更好。
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 622 个
    工控威望: 1559 点
    下载积分: 3564 分
    在线时间: 184(小时)
    注册时间: 2011-06-07
    最后登录: 2024-04-14
    查看kf123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-15 22:38
    辅助继电器
    春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    qinchuangyi
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 114(小时)
    注册时间: 2011-08-07
    最后登录: 2013-08-15
    查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-15 22:51
    佩服5楼6楼的见解!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xzq130162) 感谢分享!
    lilinlin
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 1659 分
    在线时间: 147(小时)
    注册时间: 2010-11-01
    最后登录: 2024-05-05
    查看lilinlin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-16 09:37
    马达代码吧   qd75里可设置成两种模式,有点像信号的上升沿和下降沿。
    kuyedie2011
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看kuyedie2011的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-07 19:18
    4楼大哥讲得好,通俗易懂!!!向你学习!!!
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2022-02-12
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-07 19:33
    5 6楼的解释有好像是对PLC刚入门的
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    liaoxianjian
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 408 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2009-12-30
    最后登录: 2023-10-13
    查看liaoxianjian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-07 20:05
    辅助继电器
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go