用STEP 7编程,编译时报错,如图,以我看来程序是对的,怎么会非法呢,还有说程序太复杂,这个怎么解决啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6741 个
工控威望: 37096 点
下载积分: 9356 分
在线时间: 9409(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-23 17:03
针对于太复杂这个问题,我来描述一下看法:

很多新手都自认为程序没有出错,但是不知道在西门子的一个Network中,仅允许一组电气网络的出现。而这些新手们总是将多个网络写在一个Network中。

解释一下网络:彼此相连的一组元件称为一个网络。
楼主留言:
多谢,你给我的是大方向上的帮助,实在是感谢啊