tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-23 02:48
我单位的谐波治理是否需要跟随电炉的运行停止而投入切断。有的说不需要,有的说不停,会白白耗电。不知哪方说的对。请大家给予帮助!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8164 个
工控威望: 10293 点
下载积分: 20925 分
在线时间: 2946(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-23 07:09
如果做得好的设备商,会根据你的电网的谐波情况,自动跟随的。在需要投入的时候,在毫秒之内就投入,在无谐波或者谐波很低的时候,自动退出,并不需要人工去操作。
不过知道有好多所谓的做谐波治理和无功补偿的是滥竽充数的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。