plc1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 282 点
下载积分: 23027 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2010-06-18
最后登录: 2023-05-05
查看plc1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-22 14:57
8路以上S7-200PID有谁会做,现在很急,可以吗,有例子吗
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21548 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-04-06
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 19:13
老大,先看看手册再来提这样的问题!高于8路是不行地!实在要用高于8路PID的话建议用两个CPU,或者选用SIEMENS公司的S7-1200 PLC,这个可以支持16路PID!
plc1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 282 点
下载积分: 23027 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2010-06-18
最后登录: 2023-05-05
查看plc1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-22 22:30
我打400电话说可以
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21548 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-04-06
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-23 13:22
那你就试试看!
plc999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plc999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-23 13:31
看我资料,有的大师跟我联系
plc1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 282 点
下载积分: 23027 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2010-06-18
最后登录: 2023-05-05
查看plc1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-30 17:45
我做出来了,这样做可以做更多,但是不能影响S7-200的扫描时间
alang1989
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 172 点
下载积分: 465 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2021-11-07
查看alang1989的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-30 22:12
呵呵,可以做的,都用N年了,像我们做塑料机械行业,和炼钢,中高低频这块经常用到16路以上的,再说了,最近2年西门子的替代模块不是很多吗?UN,CTS,不是都可以吗?价格还便宜,CTS有PID模块的,他程序是内嵌到模块内的,不用你写,你只要调用参数赋值就可以了