xiaoluo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-03-05
最后登录: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 15:17
我厂使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流单元一只,后面挂了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆变器,6只逆变器24v控制线缆进空开的总线我选了1平方软线,空开为40A,所有逆变器一直运行的好好的,有天发现,靠着空开的地方,1平方线烧焦了,而空开却没有跳开。我以为是空开选大了,于是就换了个20A的,结果设备每次运行不到20分钟,空开就跳了!请教各位大侠,这是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人没有装水,诚恳的说是真的很疑惑,看了这么多的回帖帮助和自己的思考,我现在认为可能有两种情况:1、负载在设备工作后,电流慢慢增大,所以在设备运行20分钟左右后,在空开接线处由于拨线不规范,有些线被剪了,所以引起此处线烧断,把40A空开下端子也烧黄了,而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠,可能有松动。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新编辑 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 630 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-05-27
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-23 15:34
如果短路了,空开就跳了。

应该是过流线发热烧的。