 <description><![CDATA[如果是短路的话，瞬间电流很大，空开肯定得跳；如果是线没压紧的话，会有接触电阻，导致线发热，进而导致线被烧焦；电流大，线选的细。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1203009.html]]></link>
 <author><![CDATA[smartrice]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 05:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开选大了，10A就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1192922.html]]></link>
 <author><![CDATA[syx787311]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2012 12:33:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1平方的线的只能载体10A左右的电流，况且你又是软线，换线，现在控制线都是一平方的！你这接负载的要2。5平方，4平方。6平方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1191771.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijieyuxuxi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2011 14:05:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的死机靠近空开的地方烧焦，线没接触好，导致接触电阻增大，不过我想不太可能，你1平方的线 20A电流，线太细了，最好换成4-5平方的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1188055.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiaoshougang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2011 11:07:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是线路松动引起的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1170164.html]]></link>
 <author><![CDATA[梁国全]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2011 10:50:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用1平方的线带20A的电流肯定不行啊，把线加粗，20A要5平方的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1170103.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaohongjin52]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2011 08:54:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换6平的线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1127008.html]]></link>
 <author><![CDATA[dawuczw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2011 07:49:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开短路是是10倍的标定电流,你这是明为线太小,接线不好电流大,过载而致辞.空开保护只有2个功能:,过载,短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1126876.html]]></link>
 <author><![CDATA[ztygl]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2011 02:49:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好先确认一下实际电流多少，然后再选择空开和电线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1125152.html]]></link>
 <author><![CDATA[青天白日]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2011 03:06:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼的，曾今遇到过这样的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1119799.html]]></link>
 <author><![CDATA[lh1220]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2011 07:37:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线小了 把线换2.5的或标准1.5就没问题了 现在你说1个的线也许就只有0.75]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1118846.html]]></link>
 <author><![CDATA[飘留]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2011 13:29:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是软线的线头压的不紧啊？那么空开的接线端上得再紧也没用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1116747.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaogaiga]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 03:10:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说是靠近空开的地方烧焦，那肯定是线没接好，导致接触电阻增大，要是线径小的话，要烧也是整条线烧，不会只烧靠近空开的地方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1116642.html]]></link>
 <author><![CDATA[王春茂]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 23:14:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[20A的空开变跳闸，一平方能过20A的电流吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1116568.html]]></link>
 <author><![CDATA[swqe3r]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 15:15:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仔细检查，有时问题出在想不到的地方。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1115493.html]]></link>
 <author><![CDATA[xukaianna]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2011 08:29:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换2.5平方或4.0平方铜线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1115135.html]]></link>
 <author><![CDATA[季广强]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2011 13:27:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是空开接线未压紧导线接触电阻增大所致导线发热烧焦。一般小电流时没有问题，大电流时就出现导线发热烧焦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1115124.html]]></link>
 <author><![CDATA[lhwj]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2011 13:12:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用钳流表测一下电流不就知道了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1115014.html]]></link>
 <author><![CDATA[jin5321]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2011 09:03:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本人没有装水，诚恳的说是真的很疑惑，看了这么多的回帖帮助和自己的思考，我现在认为可能有两种情况：1、负载在设备工作后，电流慢慢增大，所以在设备运行20分钟左右后，在空开接线处由于拨线不规范，有些线被剪了，所以引起此处线烧断，把40A空开下端子也烧黄了，而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠，可能有松动 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1114425.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoluo1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2011 09:18:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[装水…。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1114407.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟来如此]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2011 08:53:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要空开正常,短路必跳,空开选大了只可能是过载不跳,控制回路一般不存在过载问题,所以工艺问题的可能性大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1114054.html]]></link>
 <author><![CDATA[yx1977]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 16:15:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也有可能仅仅是线头螺丝没有紧好,安装好运行一段时间后要把所有螺丝再紧一遍...........................................]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1114051.html]]></link>
 <author><![CDATA[yx1977]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 16:12:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在仔细检查现场情况，你会找到答案，期待]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1114014.html]]></link>
 <author><![CDATA[hejian96]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 14:49:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线细，载流量偏小。过载发热烧的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113957.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 13:16:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开选大了，跳不了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113867.html]]></link>
 <author><![CDATA[shxboy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 11:18:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是我后来测量过，没有短路啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113849.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoluo1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 10:57:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路了&nbsp;&nbsp;一平方的铜线一般能承受10A的电流&nbsp;&nbsp;你空开选的是40A的 当然不跳啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113842.html]]></link>
 <author><![CDATA[lcy00]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 10:49:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那如果空开选大了，跳不动是不是也有可能啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113813.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoluo1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 09:51:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果短路了，空开就跳了。

应该是过流线发热烧的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117684#1113744.html]]></link>
 <author><![CDATA[guolibin]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 07:34:35 +0000]]></pubdate>