楼主  发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼  一共四层   一楼为食堂   共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二  三  四  楼为员工宿舍   标准是一层为36间房    一间房一台1.5匹空调  一台2KW电热水器   一台2KW电磁炉  一台500W电饭锅  一台电视        求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米)  小弟没有经验  请师傅们费心   感谢感谢    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-05-17
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 16:22
楼主,如果这些电器同时使用,每层楼就是900多安电流,我不敢算了,如果按常规用150的电缆可以安全使用