 <description><![CDATA[哈哈，我赞成28楼的观点～ 眼光要放远一点嘛。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1169997.html]]></link>
 <author><![CDATA[kwer]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2011 06:40:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意8楼说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1166901.html]]></link>
 <author><![CDATA[机修仔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2011 13:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选150MM2 零线75
最为安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1151331.html]]></link>
 <author><![CDATA[hedaqiu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 13:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议总配电箱弄2个，分2组主线进线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1117946.html]]></link>
 <author><![CDATA[hejian96]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2011 02:33:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第27楼小徒弟于2011-08-30 23:40发表的&nbsp;&nbsp;:
我还是选180X3+2X95的吧&nbsp;&nbsp;这可不是开玩笑的
[/quote]
多大的线就配多大的开关，万一负载过大开关跳闸，不至于烧线，日后你肯定要加线的， 钱是老板的，出了问题挨骂的是你。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1117940.html]]></link>
 <author><![CDATA[adda008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2011 02:25:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电热水器与空调同时开机的机会不会太多吧，我赞成24楼的算法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1117902.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnouyangtao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2011 01:41:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是选大点，防止以后要增加新的用电器，毕竟扩容挺麻烦的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1117804.html]]></link>
 <author><![CDATA[groovy101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 22:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我还是选180X3+2X95的吧&nbsp;&nbsp;这可不是开玩笑的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1117782.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 15:40:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[95的电缆足够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1115246.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2011 23:59:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:43]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1115157.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2011 13:55:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要考虑满负荷的情况，一旦出现满负荷有可能着火的，还要考虑夏天环境温度，我认为是总线两根3X185+1x95+1x50,铜线，看看电工手册，参考参考，这个选不好要出事的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1114630.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuliang211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2011 15:09:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[13楼厨房150A不要吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1114088.html]]></link>
 <author><![CDATA[qqhaozailai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 22:53:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有师傅做过这事？ [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113905.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 11:49:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小弟真要的是哪位有经验的师傅&nbsp;&nbsp;比如空调到了温度压缩机就停止工作了&nbsp;&nbsp;再比如热水器也不可能每时每刻都在加热吧 水温到了就不加热了保温很久呢&nbsp;&nbsp;再比如电磁炉一天最多也就用两个小时]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113325.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 12:14:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就按照变压器的容量来配线，线再大也要适当考虑一下变压器的载流能力]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113321.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 12:09:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为95就够了，职工不会罢工吧？多在宿舍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113309.html]]></link>
 <author><![CDATA[许一民]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 11:58:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 不就是个宿舍嘛&nbsp;&nbsp; 现在我们公司的用电峰值还只有700KW呢&nbsp;&nbsp;包括400KW热处理&nbsp;&nbsp; 变压器是要新做的&nbsp;&nbsp;正在估算中呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113296.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 11:36:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:Re:新宿舍楼电缆截面选择问题&#160;&#160;&#160;&#160; 急救！]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼ukqbso于2011-08-22 03:09发表的 Re:新宿舍楼电缆截面选择问题&#160;&#160;&#160;&#160; 急救！ :
800KVA变压器安全流为1155安，再看看电工手册这个电流配多大电缆！
[/quote]
150mm＾2应该不够的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1113071.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 03:44:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新宿舍楼电缆截面选择问题&#160;&#160;&#160;&#160; 急救！]]></title>
 <description><![CDATA[800KVA变压器安全流为1155安，再看看电工手册这个电流配多大电缆！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112953.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 19:09:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[150A · 0.6928 · 0.4KV＝104KVA。

2KW+2KW+0.5KW＋0.1KW电视＋0.1KW照明＋1.1KW空调=5.8KW/每间
5.8x36KW/层x3（层）＝626.4KW

626.4KW+104KW=730.4KW(总）

730KW，您的变压器有800KVA么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112952.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 18:31:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[师傅们多顶啊&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112733.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 11:39:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼算有小部分算错了

1间房电器全用时大概6000w/（220v*根号3*功率因数0.8）=19.68A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36*19.68A =708.48A&nbsp;&nbsp;二楼 三楼 四楼 
708.48*3=2125.44 总电流&nbsp;&nbsp; 3层楼的用电器不可以能全部同时使用，算50%吧

每层708.48A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每一相电流是236.16&nbsp;&nbsp;

用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112695.html]]></link>
 <author><![CDATA[abc2002831]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 09:17:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[150的线就可以了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112653.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈才虎]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 08:09:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新宿舍楼电缆截面选择问题&#160;&#160;&#160;&#160; 急救！]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼jdk1126于2011-08-20 16:22发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主，如果这些电器同时使用，每层楼就是900多安电流，我不敢算了，如果按常规用150的电缆可以安全使用
[/quote]
900A怎么算的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112424.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟来如此]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 16:09:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新宿舍楼电缆截面选择问题]]></title>
 <description><![CDATA[空调1.1+2+2+0.5+电视0.8*36个房间×3层+食堂150A=75千瓦共&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150得线怎么也不够吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112419.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟来如此]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 15:56:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1472/3=400多A每相，乘以同时系数，可查相关资料，95或120电缆就差不多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112346.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 14:18:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要听6楼胡扯，他都把电算到1相上了，你可以分到3相上去，1472/3=400多A每相，所以每楼单独进三相五线，185mm2好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112332.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 13:53:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急用&nbsp;&nbsp; 还有师傅有不同见解吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112274.html]]></link>
 <author><![CDATA[小徒弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 12:13:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不管咋样要考虑全部再乘个利用率?%就可以了&nbsp;&nbsp;这里以80%算 [s:26]&nbsp;&nbsp;一间房电器全用时大概9000w/220v=40.9A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36*40.9=1472.4 A&nbsp;&nbsp;二楼 三楼 四楼 1472.4*3=4417.2A&nbsp;&nbsp;综上结果电流之大 所以每一层分开布线 用120mm2的线布线 能承受300A正常情况是足够了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112257.html]]></link>
 <author><![CDATA[李飞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 11:13:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人认为利用率是个关键词 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-117315#1112235.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 10:19:19 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>