楼主  发表于: 2011-08-10 22:01
图片:
大家好,这段三菱的程式用OMRON如何编呀。小弟是新手,请大家多多指点。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-27
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-11 09:13
你上边的程序本身就有毛病, MOV  K0  K4M100  这条执行的时候,整个程序就没有比较可言了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-27
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-11 09:22
按照上边的程序,得把第一次循环标志改成始终ON。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-27
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-11 11:03
发的图片都哪去了?