请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-06-05
查看dugjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 20:21
个人认为
1:楼主说了FR1    FR2不同时存在!
2:FR1接法费用稍高适用于轻负载启动(风机等平方力矩类),整定值约1.2倍电机额定电流。
3:FR2接法费用稍低适用于重载启动(大型球磨机,破碎机等),整定值约2/3倍电机额定电流。
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-06-05
查看dugjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-20 20:25
更节省的办法就是互感器5A热继电流表串联,做2次保护,我做90以上的电机采用