 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从楼主电路图看，只是个星三角启动电路，不像有的人说的双速电机。只有一种解释，就是设计者不计成本。如果是双速电机，电路图就有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1235813.html]]></link>
 <author><![CDATA[李想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 04:30:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 此贴学习了不少~收藏下来继续看各位讨论]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1235794.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥林嫂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 04:04:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此图是双速电机的电路，不是星三角，因为表面上看是和星三角一样，其实在电机内部绕线是不一样的。KM1KM3闭合为高速运转，KM2闭合为低速运转。&nbsp;&nbsp; 所以不是上面各位说的既可以接星三角又可以接双速。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1235755.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨霖]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 03:01:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不看不知道，一看我这个门外汉着实吓了一大跳。。。，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234413.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Mar 2012 01:44:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FR2多余，它星形不流过电流，转成三角后测相电流，而FR1转成三角后测线电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234394.html]]></link>
 <author><![CDATA[wananjushi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Mar 2012 01:23:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主。。。最好再来个这个主回路的控制回路图让大家分析。。要不就没有什么意义。。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234372.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Mar 2012 01:04:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第46楼thcgw于2011-08-20 09:45发表的&nbsp;&nbsp;:
1、如果是Y－Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法，将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。

2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好（现实中我遇到过），造成缺相运行，电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234265.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtgm123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 14:40:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第23楼yangyajiang于2011-08-04 21:47发表的&nbsp;&nbsp;:

星三解的起动吧，一个是控制总电机的电流，一个是只控制一半的电流，没有意义，不知道我的对不对
[/quote]
你说滴绝对是不对~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234261.html]]></link>
 <author><![CDATA[xtgm123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 14:34:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[严格的说；fr1.这个热保护是多余的；应该用fr2;如果fr1调整为额定电流；那么如果启动时间长；fr1一定动作；如果调整大；那么电动机保护不了；因此用fr2是最合理的；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234162.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 13:14:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的观点；如果这个电动机的启动力规时间长；可能是超过300kw;启动时间超过30秒；那么fr1这个总线上的热保护可能会动作；不应该用；用运行后的rf2这个保护比较理想；这样的保护电流可以调整的比较精确；以前的星3角串在总线上的比较多；现在串在运行里面的比较多；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234155.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmy450365]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 13:04:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FR1是星形启动时保护用的，FR2是角形运行时保护用的。FR1一般是额定电流的1.5-2倍。FR2一般是额定电流或稍小一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234129.html]]></link>
 <author><![CDATA[tjzhmjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 12:41:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FR2好像是多余的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234102.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxzhangfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 12:12:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[的确有这两种接法，这两种接法都没错。FR1是电机的额定电流，FR2是电机的1/2的电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234096.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 11:54:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我因为是星三角接法，FR2是多余的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234076.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 11:06:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FR1是用在主电路上保护的，是总电流，设计上是合理的，但安装困难，并不好看，如果将KM1装在它的前面又不同。FR2是分电流装法，电流只是FR1的一半就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1234035.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizhongxv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 08:57:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人感觉49楼，50楼说得对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1233989.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈大围]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 06:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有多大意义，双速用一个也行啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1233975.html]]></link>
 <author><![CDATA[jx982cms]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 06:19:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个星三角转换电路。有可能此设备是双速运行的。不知道马达功率。
FR1和FR2的关系就是根号3的关系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1233933.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 04:32:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继安装有些问题 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1233925.html]]></link>
 <author><![CDATA[szz987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 04:00:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FR1热继电器控制KM3的回路。FR1调整电流额定电流除以1.73。FR2热继电器控制KM2的回路。FR2调整电流额定电流的1/2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1233916.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinhuaok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 03:44:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我厂的压铸机热保就是采用的fr2形式的，近似可小半。准确点是1/1.731，星三角的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1113738.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 07:20:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双速电机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1113567.html]]></link>
 <author><![CDATA[科锋智能控制]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2011 02:03:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也来说一下，发表下愚见。
我在实际当中遇到过两种接法，第一种为以前接法，现在很多接在2的位置。因为电机启动电流很大，接在1位置时电流整定值需要调大要不然会误动作，特别是大功率电机，而启动后它的整定值显然不符合。那么就有了接在位置2的方法，在启动时不接入热继，在运行时接入从而避免启动时误动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112991.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2011 00:59:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双速电机 延边三角接法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112913.html]]></link>
 <author><![CDATA[原野]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 15:17:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[49楼作了定量分析,50楼作了定性分析,二位看贴认真,回答言简意明,值得学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112840.html]]></link>
 <author><![CDATA[老来学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 13:46:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个看完是真的有点一头雾水了 [s:28] FR2是不是设计者为KM2缺相考虑的 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112502.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 02:27:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实际的星三角不用两个热继，用两个是为了检测相电流，三角接法线电流是相电的1.732倍，三角运行的电机当一相绕组发生断相时（不是电源缺相），线电流变化很小，此种情况就要相线的热继来检测，我所见到的都是热继装相线的，以上是个人理解。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112362.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 14:44:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[fr1用时调到电机额定电流，若用FR2时要调到电机额定电流的确1/1。73即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112361.html]]></link>
 <author><![CDATA[lslywlxh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 14:39:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更节省的办法就是互感器5A热继电流表串联，做2次保护，我做90以上的电机采用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112282.html]]></link>
 <author><![CDATA[dugjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 12:25:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人认为
1：楼主说了FR1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR2不同时存在！
2：FR1接法费用稍高适用于轻负载启动（风机等平方力矩类），整定值约1.2倍电机额定电流。
3：FR2接法费用稍低适用于重载启动（大型球磨机，破碎机等），整定值约2/3倍电机额定电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115750#1112280.html]]></link>
 <author><![CDATA[dugjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2011 12:21:27 +0000]]></pubdate>
</item>