楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
青岛瑞麒
知其道 用其妙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2024-05-20
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 20:19
没把接地拆了试试?
楼主留言:
接地折过,可是好一会后又会出现干扰,再接上又会好一儿再折,,,,再接,,,,,还是没办法解决问题
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧