<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[PLC干扰求助]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of PLC干扰求助]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 23:32:19 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是电镀厂里的空气里面的的金属离子在作怪？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1105969.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 13:41:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号线应与电缆分开，并且要屏蔽接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1105718.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2011 04:44:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[設備漏電或沒接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1105320.html]]></link>
 <author><![CDATA[gardonlucky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2011 09:25:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号线家套磁环！信号线和动力线分开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1104267.html]]></link>
 <author><![CDATA[pengbincnc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 04:55:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用100的示波器看一下，特别是闪的时候，直接测量闪灯的端口，再去找源头]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1104233.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 04:18:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是多点接地造成的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1104220.html]]></link>
 <author><![CDATA[笨者天下]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 03:59:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知搞好了没有？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1104214.html]]></link>
 <author><![CDATA[欧杰杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 03:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[高速信号一定要用屏蔽线并接地]]></title>
 <description><![CDATA[高速信号一定要用屏蔽线并接地，慢速信号可软件时间滤波，用继电器滤波也可，继电器离PLC越近越好，但成本高些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1104205.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 03:42:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地点是否真的接地？？？我以前遇到过控制柜的地极被搞基建的用挖机给挖出来，然后控制柜上面的感应电压有100V左右，生产线总是莫名其妙的停，后来重新打过几条地极接地之后，很长时间都没有莫名其妙的停过！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1103875.html]]></link>
 <author><![CDATA[anddylihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2011 10:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是全部的输入点闪，还是某个模块的闪？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1103866.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2103]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2011 10:26:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给变频器加滤波器怎么样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1103865.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2103]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2011 10:21:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像不应该是接地的问题，建议接通PLC回路电源，然后对其他回路的电源逐一合闸查找干扰源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102901.html]]></link>
 <author><![CDATA[adidas]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2011 02:46:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器是最大的干扰源，处理好！PLC的信号输入用屏蔽线并且接好地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102659.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 14:04:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[32A有没有问题的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102562.html]]></link>
 <author><![CDATA[tuanailing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 10:53:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点有26个接近开关、12个行程开关、42个按钮。这些传感器和按钮距离控制柜有50米左右，现没办法分开布线，输入点乱闪是不定期不定点的乱闪，也不是固定几个点会干扰，上次干扰这几个点下次可能就会干扰那几个点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102556.html]]></link>
 <author><![CDATA[tlw2007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 10:44:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点乱闪，是个别点还是全部？个别的话考虑下换到其他无故障的点试试；
以前曾经遇到过PLC个别输入点乱闪或长亮，换plc后很快输入点又坏；后来查了下线路，输入用的开关电源质量太差，干扰严重；另外输入点的内外电源有混接的情况，后来更改线路，故障排除]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102416.html]]></link>
 <author><![CDATA[sandy_love]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 06:51:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在经常出现的时间段，可以把负载分开，一部分一部分的开，逐步的查。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102411.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjiejie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 06:44:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况可能市电干挠所至，而且输入点只有几个点乱闪，可以加中继器。或者把乱闪的几点单独布线，频频较高的信号就不能中继了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102400.html]]></link>
 <author><![CDATA[易光辉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 06:35:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是到下午２点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。
从这点上分析，你处设备并不尽是接地干扰的问题。我认为你得查查供电系统，是否是三相五线制供电方式?如果不是，建议做一个合格的接地网络。另外变频器是否考虑在电源侧加装电抗器装置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102376.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 05:59:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为先找出干扰源才能对症下药，对比一下故障时和正常时有哪些设备是开启的，如果来自电网的干扰，光加隔离变压器是不够的，还还要加滤波器！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102363.html]]></link>
 <author><![CDATA[llllll]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 05:37:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一部分人说要连到一起接地，一部分又说要分开接地，俺是菜鸟，谁能说说这两种有什么不同吗不葚感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102328.html]]></link>
 <author><![CDATA[anler]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 04:43:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的干扰是很大的，但外部的干扰也不排除，去年我们安装大型设备时，也出现了这个情况，当外部的大负荷工作时，干扰很严重，后来把DCS和传动的接地以及低配的接地全部分开接地，故障消失。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102207.html]]></link>
 <author><![CDATA[h-weijun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 01:18:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否是24v电源受到干扰，单独用个开关电源或许可以解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102188.html]]></link>
 <author><![CDATA[meiyouleya]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 00:38:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号线采用屏蔽线，主要还是接地要良好，强电部分和弱电部分分开接地，实在不行现场打根地桩试试，干扰问题是不太好解决，只能一个个措施试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102180.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2011 00:30:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器电源加滤波器和机器接地，最好是一点集中接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102166.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 23:20:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼ft0752于2011-08-02 21:41发表的&nbsp;&nbsp;:
不单PLC要接地，上次搞了台机，受变频器干扰时，机器加了接地也搞好了
[/quote]
可以试一试。会有所改善。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102128.html]]></link>
 <author><![CDATA[大地]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 15:51:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼mqhyy于2011-08-02 20:25发表的&nbsp;&nbsp;:
还是找个PC换一下吧
[/quote]
兄弟！一个PLC要多少钱呀？何况还不是PLC的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102126.html]]></link>
 <author><![CDATA[大地]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 15:48:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[受变频器干扰。也可以看看整流机或超声波干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102125.html]]></link>
 <author><![CDATA[大地]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 15:46:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也试过有多点干扰的输入,最好有屏蔽的输入,和分开用的线槽,如果只是接近开关,拆线后无干扰的,请换进口的接近开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102122.html]]></link>
 <author><![CDATA[大将军师弟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 15:38:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是输入信号有交流窜进来了？或者是直流电压超过承受电压？我遇到过两个开关电源给串起来电压近40V所有输入点不定时误动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-115633#1102073.html]]></link>
 <author><![CDATA[美芝sun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2011 14:17:39 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>