功能简述:
按下按钮PB20,接通继电器KA20;
KA20接通后自锁,并有一组触点接通继电器KA21;
KA21接通后自锁,并利用一组常闭点将KA20断开。


===========================
1.楼下有朋友反馈文字描述中按钮PB号错了,现改过来,与图纸的PB20相符;
2.更多朋友问题集中在“这个电路有啥用呢?”。其实这个电路啥用也没有,就是分析着玩。
大家亮招吧!
                                                                                                                                                    sjm213
                                                                                                                                                 2011.07.23
[ 此帖被sjm213在2011-07-24 13:57重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2320 个
工控威望: 2899 点
下载积分: 6520 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-29
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 15:35
要实现一个周期性接通是可以的,长期接通做不到,因为KA21还没来得急自锁,KA20的线圈就被KA21给断了。