xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 09:33
         我们公司目前做了一台设备,用松下A4  200W的伺服打螺丝,开始是用位置控制的,但有时如螺打歪了会出现伺服卡死,驱动器就报警.我现在想把它改为转矩控制.不知到是否能解决?但我以前没做个转矩控制.我看了下手册还是有点不是很明白.转矩控制是否如下方法控制.
      1.只用给CN  X5接线的14脚 15脚 输入-10V----0V-----+10V的直流电.    外加个电源带可调电阻行吗?调这个电压是否能改变转矩,改变电
     压接线方法是否能改变转动方向.(如能用可调电阻,选多大的呢?1K  2K)
      2.PR02号参数设定为   2     转矩模式.
      3.PR03号参数设定为   1     CCW  CW方向的限制值都由PR5E设定.
      3.PR5B号参数设定为   0      选转矩指令.
      4.PR5E  5F号参数是设定转矩的限制.    这个限制到是限制什么的,最大吗?
请兄弟们看看是否这样的.如不是应怎样控制.对了我的目的是,达到指定转矩后如卡死不要报警,或能发出个转矩达到信号,小弟在此先谢谢各位兄弟姐妹了,我非常急啊.
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 16:18
转矩控制是指用模拟量控制电机扭矩大小,和你说的问题关系不大 ,你的问题是不是定位不准时,卡死,那是定位不准的问题

个人意见,仅供参考
楼主留言:
我知道是模拟量,我只是用一个10V电源,外加一个2K电阻进行调节.代替模拟量.打螺丝卡死是因为传动机构带动螺丝入螺丝孔时歪了,此时伺服就转不动而卡死.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xiejun8103)