旷工
上海旷久--三菱专业代理商,欢迎询价购买
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-06-15
最后登录: 2023-06-20
查看旷工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 13:13
图片:
请问这个图上的【< k2x150 k255】这句什么意思啊
上海旷久--三菱专业代理商
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-27
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 13:36
K255是10进制数,转换成2进制是11111111对应K2X150(就是X150到X157),只要X150到X157这8个点有一个是断开状态的话,那这个< K2X150  K255程序就接通,上边还有注释,是保护用的。就是当K2X150小于K255时程序接通。
楼主留言:
谢谢啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(竹叶三) 热心助人
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1783 个
    工控威望: 5344 点
    下载积分: 21336 分
    在线时间: 1599(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-05-27
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-16 15:58
    跟串联常闭触点一样。