楼主  发表于: 2011-07-14 15:57
我手上有一个项目用西门子MM430变频器实现恒压供水,压力变送器:0-10MPa,输出信号:4-20ma,用压力变送器的模拟量输出信号接到变频器的模拟量输入信号1,当要求实现4MPa恒压供水时。把变频器的参数设定以下:
   P1000频率给定傎的选择:2;
   P2220   PID调节器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上设定是否正确,还有实现4MPa恒压是如何设定的,望各位指点一下,谢谢!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新编辑 ]
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 776 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2024-03-11
查看ilofenve的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-06 14:21
楼主提的问题为什么没有人正面回答呢,刚看了下手册感觉有点问题,如果我说的不对请高手给纠正一下,
变送器接到了变频器的模拟量输入1,那设定频率就不应该通过模拟量1设定了吧,我认为P1000=1,或者3,通过面板设定,然后p2253=2250,激活PID设定值。我感觉是这样的,如果有错请高手指点一下。