 <description><![CDATA[楼主提的问题为什么没有人正面回答呢，刚看了下手册感觉有点问题，如果我说的不对请高手给纠正一下，
变送器接到了变频器的模拟量输入1，那设定频率就不应该通过模拟量1设定了吧，我认为P1000=1，或者3，通过面板设定，然后p2253=2250，激活PID设定值。我感觉是这样的，如果有错请高手指点一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1300800.html]]></link>
 <author><![CDATA[ilofenve]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2012 06:21:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1128589.html]]></link>
 <author><![CDATA[suhan_1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2011 06:05:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1098650.html]]></link>
 <author><![CDATA[dafeng1794]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 02:33:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们不回答楼主的问题，你们是灌水的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1098280.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotao198906]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2011 09:05:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说得对,用变频器自带的PID好点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1098168.html]]></link>
 <author><![CDATA[boyuan_chz]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2011 05:33:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PID运算还是不要通过200的PLC&nbsp;&nbsp;直接用变频器的PID是最好的
实际运行后发现的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1097596.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小人物]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 08:02:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最方便采用微电脑控制器，接线少PID控制也不错，比变频器自带的功能要好得多！不妨试试！[url]www.zpdq.net[/url] 158 2221 0719 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1097416.html]]></link>
 <author><![CDATA[天津电气成套]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2011 02:19:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恒压供水问题的关键在于变送器的模拟量送到PLC后，PLC用模拟量再出控制变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-113808#1090625.html]]></link>
 <author><![CDATA[lhzxh1314]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2011 09:20:50 +0000]]></pubdate>